      鋼結構安裝公司:吉林鋼結構安裝小編為您整理以下常見問題:

        一、高強螺栓的位置要合理,要考慮扭斷器及扭矩扳手的施工空間,不要在安裝時,因為空間太小,扭斷器及扭矩扳手無法就位等,導致高強螺栓梅花頭無法擰斷或高強螺栓無法擰緊。曾經碰到過有的設計連套筒的位置都不給。

        二、高強螺栓連接板如果有可能,盡量采用上下對稱的螺栓布置方法。曾經有中接點上面4個下面6個,車間工人搭裝不小心將一部分搞反了,在現場對不起來。

        三、輕鋼結構如果有維護磚墻,一定要提前與建設單位及土建施工單位對接好,因為這涉及到土建和鋼結構兩個方面的問題,因為土建的磚墻很可能搞不平直,可彩鋼板的泛水又不可能做得忽大忽小,結果是彩鋼板與磚墻的縫隙忽大忽小,彩鋼板與磚墻的泛水處理時很難搞好,讓建設單位有心里準備。

        四、地腳螺栓一般都是土建單位埋,鋼結構廠家出圖,他們有時能把地腳螺栓的位置轉了90度,等復查時,已經來不及了;還有尺寸偏差給你來個偏移50~100mm也不希奇。 所以在施工前一定要特別提醒,**有交底的文字依據(自我保護嗎)。

        五、如果有天溝,系桿不能設計到緊貼著柱頂的部位,否則將可能導致無法安裝落水管。另外天溝落水管和系桿以及柱間支撐的位置一定要考慮好,否則要么碰到系桿,要么碰到柱間支撐。

        六、水平支撐上花籃螺栓位置的布置要合理,不要過于偏離主梁,應該考慮方便安裝為主。否則工人在安裝時必須探出身子來擰緊花籃螺栓或者用爬梯上去,要么等檁條安裝結束后爬上檁條擰緊花籃螺栓這樣非常不安全。另外也要考慮一下隅撐的布置位置,不要在布置水平支撐時與隅撐打架。

        七、不要片面地在檁條的拉條孔上考慮“受拉邊、受壓邊”等因素,打出上下邊距不等的孔眼,因為安裝時是很容易裝反的,結果反而不利。

        八、門窗等的包角板不能一概而論,因為在施工中你無法保證板件位于壓型板的波峰還是波谷。

        九、做大型工程時,深化圖編號一定要考慮到生產、發貨、安裝的便捷。

        十、對甲方提供的“荷載等數據”一定要了解其真正的意思,因為甲方往往不太懂這些太專業的東東。我們要做到換位思考,前期工作做好了,后續工作就好開展的多了。

        想了解更多鋼結構安裝,黑龍江鋼結構安裝,吉林鋼結構安裝,遼寧鋼結構安裝,長春鋼結構安裝,鋼結構安裝隊請登錄長春市山峰鋼結構安裝公司(http://www.sfgjgaz.com/)!

      --------------------------------------------------------------------------------