w1106960403 223.72.75.* 2016-09-20 11:24:47 |
18210206647北京華誼門窗廠測量設計
卷簾安裝總分類:
根據水平左右區分為:
中裝,即卷簾兩邊導軌安裝于建筑洞口內側,也就是說安裝好后的門洞**凈寬是原門洞減去兩導軌的寬度(200*2),常見于兩條建筑立柱間的安裝。
邊裝,即卷簾兩邊導軌安裝于建筑洞口外側,也就是說安裝好后的門洞**凈寬是原門洞的寬度,常見于墻體開門裝卷簾的。
邊中裝,即卷簾兩邊導軌一邊安裝于建筑洞口內側,另一邊安裝于建筑洞口外側,也就是說安裝好后的門洞**凈寬是原門洞減去一條導軌的寬度(200*1),常見于不規則建筑立柱或洞口間的安裝。
根據垂直或高低區分為:
梁上:即卷簾上卷后的門頭懸掛于原建筑門洞的上方,通常門頭的高度為400mm。
梁下:即卷簾上卷后的門頭懸掛于原建筑門洞的下方,通常門頭的高度為400mm,實際**凈高是原建筑洞口的高度減去門洞的高度(這一點特別注意)。
查看現場:
查看要安裝卷簾門現場建筑結構,根據實際情況作出卷簾門類選擇,要求便于牢固安裝兩端機頭板及導軌。對于雙軌雙簾的安裝,要考慮每一端兩導軌安裝厚度必須達400mm,主機關板的厚度為900mm。
對于有水電氣等管橋線架必須穿越卷簾門洞的,能常做法是將管橋線架安裝于門洞寬的一側,齊管邊用磚石砌封縮小門洞后再測量;或將管橋線架頂門洞頂安裝,降低門頭安裝位置及降低門洞**凈高,后用防火卷簾材料進行封堵,**阻擋火勢的漫延。
對于確定設計好安裝兩端機頭板及導軌位置后開始用卷尺測量門洞,寬=兩端導軌背部間的距離,高=地面至機頭板頂的距離。若為中裝需加裝封堵,寬=卷簾寬,高=建筑頂部至導軌頂部距離+50mm。
對于不規則的建筑洞口,要充分考慮牢固安裝兩端機頭板及導軌(或雙導軌)安裝位置后,借用磚石、角鋼、H鋼等材料進行加固或支撐,對于寬度或高度有阻隔的只有縮小安裝寬度或高度再借助于磚石或防火材料進行封堵。
|