      話題: 四川供水設備現場安裝注意事項:
      博海供水
      171.214.237.*
      2017-03-03 10:04:49
        四川供水設備現場安裝注意事項:



        1、調試前應該具備條件:

        四川無負壓變頻供水設備控制柜應安裝在清潔、干燥、無滴水的場合,且無腐蝕性或導電性粉塵(保護等級2),應做好各種防護工作。



        電源進線要求為三相五線制,電壓要求:380V(±10%),進入電控柜的方式為下進線制,零線、PE線分別壓在零線絕緣端子、接地銅排上;三根相線接到上端的總空開上,要求壓接銅接頭、涮錫處理,要求固定牢靠。



        電氣布線穿管必須在預制地面前,按廠家或設計單位的穿管圖鋪設穿線套管,鋼管必須高出預制地面一定距離并套絲,接好電機線,信號線需調試人員指導安裝。



        管道對接四川無負壓變頻供水設備前一定要沖洗,調試前一定要備足水源,水泵不能空載調試,否則損壞設備。



        使用臨時電源調試時,現場一定砸接地極,接好地線,更換正式電源時需調手動正反轉。



        2、四川無負壓變頻供水設備運行中注意的問題:



        控制柜應垂直放置,平穩安放在控制柜基礎或槽鋼底座上。



        先把電控柜內主開關合閘,再將控制電源單極開關合上后,才能進行四川無負壓變頻供水設備的手動和自動操作。設備正在運行時,嚴禁操作“自動/手動”轉換開關。只有設備完全停止時,方可操作此開關。



        采用自耦降壓啟動的設備,嚴禁頻繁啟動,否則有可能造成設備損壞。變頻柜和控制柜殼體要可靠接地。



        不要帶電操作大功率變頻器,在切斷電源之后,應等待5分鐘,待中間電路電容放電完畢再對變頻器、電機或電纜進行操作(**等變頻器電源指示燈滅后3分鐘)。



        必須由專業人員對四川無負壓變頻供水設備進行檢修和維護。設備在檢修時,應將控制柜進線電源切斷。要定期清理電控柜中的灰塵,保持電控柜的清潔。不定期檢查電控柜中的接地螺絲,確保接線可靠。消防供水設備必須將面板上的“手動/自動”主令開關打自動位置,以便設備自動對消防進行巡檢,并在接到消防信號時能自動啟動消防泵。



        3.出現異常現象應注意的問題:



        四川無負壓變頻供水設備具有全自動運行的功能,如果出現報警故障不能自動時,應急用水可采取手動,時間不宜過長(并有人現場監視壓力),等廠家維修人員到場處理。沒有經過專業培訓的人員請勿自行維修,否則可能造成嚴重的后果。