      話題: 如何選擇壓力變送器
      liaoliao1991
      58.63.143.*
      2013-09-17 15:27:17

        隨著科技的快速發展,越來越多的行業開始走向利用利用高科技應用到生產當中,最典型的的則是壓力變送器的普遍發展。在使用壓力變送器的時候,由于工作環境,介質,介質溫度等等原因,所以如何正確選購一款合適的壓力變送器成了采購的首要問題。下面我們從幾個方面來談談如何正確選購合適的壓力變送器。


          一、考慮壓力變送器的接液材質
          首先要考慮的是壓力變送器所測量的介質,一般的壓力變送器的接觸介質部分的材質采用的是316不銹鋼,如果你的介質對316不銹鋼沒有腐蝕性,那么基本上所有的壓力變送器都適合你對介質壓力的測量。如果你的介質對316不銹鋼有腐蝕性,那么我們就要采用化學密封,這樣不但起到可以測量介質的壓力,也可以**的阻止介質與壓力變送器的接液部分的接觸,從而起到保護壓力變送器,延長了壓力變送器的壽面。

          二、考慮壓力變送器的精度等級
           每一種電子式的測量計都會有精度誤差的,但是由于各個國家所標的精度等級是不一樣的,比如,中國和美國等國家標的精度是傳感器在線性度**的部分,也就是我們通常所說的測量范圍的10%到90%之間的精度;而歐洲標的精度則是線性度最不好的部分,也就是我們通常所說的測量反的0到10%以及90%到**之間的精度.如歐洲標的精度為1%,則在中國標的精度就為0.5%,上海涌緯自控成套設備有限公司自行研制的壓力變送器精度等級為0.2級。

         三、考慮所要的量程范圍
           一般傳感器測量的**范圍為傳感器的滿量程70%是**的,也就是現在要測量70bar的壓力,我們選壓力變送器的量程應該選100bar。

         四、考慮輸出信號問題
           目前由于各種采集的需要,現在市場上壓力變送器的輸出信號有很多種,主要4~20mA,0~20mA,0~10V,0~5V等等,但是比較常用的是4~20mA和0~10V兩種,在我上面舉的這些輸出信號中,只有4~20mA為兩線制(我們所說的輸出為幾線制不包含接地或屏蔽線),其他的均為三線制。

          五、考慮介質溫度問題
            由于壓力變送器的信號是通過電子線路部分轉換的,所以一般情況下,壓力變送器的測量介質溫度為-30到+100度,如果溫度過高,我們一般采用的是冷凝彎來冷卻介質,這樣相對讓廠家特地為你生產一個耐高溫的壓力變送器的成本會降低很多.

           六、考慮測量介質問題
             一般我們測量的是相對比較清潔的流體,我們就直接采用標準的壓力變送器就可以了,如果你所測量的介質是易結晶的或粘稠的,我們一般采用的是外置膜片的或和化學密封共同使用,這樣會**的阻止介質堵住壓力測量孔.

            七、其他問題

            我們確定上面的五個參數之后還要確認你的壓力變送器的過程連接接口以及壓力變送器的供電電壓;如果在特殊的場合下使用還要考慮防爆以及防護等級。